猎隼 的程序有几个问题:
1、VW61包含VB61,VB62,不包含VB60。VW49同理;
2、判断是否已完成VB0至VB20的累加,不能用“LDS= *VD100, VB20”。因为这个语句是比较*VD100是否等于VB20,如果*VD100和VB2相等,那后面的数就不会加了;
3、判断相加是否已超过了255,不能用“AB> VB49, 0”,而应是“AB> 0,VB49
”;
4、应先数据相加后,地址才加1。