回复:MM440变频器总报F002故障 故障代码:A910

JulyAug

  • 帖子

    566
  • 精华

    4
  • 被关注

    3

论坛等级:侠士

注册时间:2003-08-13

普通 普通 如何晋级?

发布于 2007-07-19 13:38:02

0楼

谢谢,但我还是有点不明白。
网上课堂说要使能制动电阻,P1240必须等于0,也就是说这时候直流电压控制器不使能,减速时,通过电阻对直流母线充电电流放电泄漏;而变频器是按照设定的斜坡时间减速,即使母线电压超过800V,也不能自动停止减速,一旦超过就会报警。而按照工艺要求,斜坡时间不能设得更长。
回到我上面的问题,也就是同样的斜坡时间,P1240=0报警,P1240=1不报警,当然后者的实际斜坡时间可能已经自动加长了。
面对这样的问题,是否得加大电机功率呢?还是制动电阻选得有问题?电机时常处于加减速运动中,电机18.5KW,制动电阻选了4KW。
向前进