quote:以下是引用老兵在2007-06-21 23:23:11的发言:
1、如果你只是读功率和实际速度,有PPO足够了。其实,选择什么样的PPO类型,取决于你工艺的要求,建议你看一下有关手册,那本《失量大全》写的很明白的。
2、SFC14/15是对外围设备地址进行读/写的系统功能。变频器参数是16进制的,但你可能转换成十进制啊,也可以转换成浮点数啊。比如你读回来的频率存放在DBO.DBW0中,且参考频率为50HZ的话,那么你可以这样处理:
L DB0.DBW0
ITD(转为双精度整数)
DTR(转为浮点数)
L 16384.0
/R(算出对应的百分比,因传送的参数都是标称值,以百分比的方式体现)
L 50.0(读入参考值)
*R
T MD0(此时,MDO中存放的就是实际频率了,单位为HZ)
3、16384并不一定对应50HZ,对应的是P352的100%(CUVC版的是这个参数,CUV2版的不是这个参数,好象是P462还是460的,记不住了)。27648是S7-300/400中模拟量输入/出模板读电流/电压信号时的100%,和通讯方式下读的参数不能混淆。
大哥,先乘后除啊