我的程序有4块可能有问题,写出来让大家帮忙看看:
pb10 seg10
ju fb22
pusmod.
zaeh: fw 174
zykl: dw 64
zmax: f 10.0
stel: dw 65
ausg: f 10.5
****
pb10 seg11
a f 10.5
an f 5.3
a i 32.1
a f 31.0
a i 32.3
a q 32.6
= q 33.1
be
pb10 seg12
ju fb22
pusmod.
zaeh: fw 176
zykl: dw 72
zmax: f 10.0
stel: dw 73
ausg: f 10.6
****
pb10 seg13
a f 10.6
an f 5.5
a i 32.6
a f 31.0
a i 32.3
a q 32.6
= q 33.2
be
程序说明:先调用fb22,参数zaeh,zykl,zmax,stel 输出 ausg
现在的问题是,我通过控制端调节,q33.1应该有输出的,现在没有了,好象是f10.5不起作用了
我把seg10的ausg f10.5--》ausg f10.6,seg11的第一句改成了a f 10.6还是没有输出
我把seg10全部换成了seg12,q33.1和q33.2现在同步了。目前就是这样动作的。
我的疑惑是:1.是不是在程序的其他地方对 f10.5 f10.6有定义?
2.可能是存放数据的fw174,dw64,dw65出错?
请高手给指点一下,在下十分感谢!!