发布于 2007-07-20 09:31:01
0楼
制动单元触发临界电压UDC chopper有两种算法,
采用哪一种,则取决于MM440的参数P1254
若P1254=0 临界电压为1.13x1.414xP210
若P1254=1 临界电压为 0.98xr1242
我在想能否采用第一种,然后把P210设得小一些,让变频器在减速时早一些使能制动电阻。
这两天一直在看这方面的,感觉没有出现过流故障,那功率应该就没有选小,按选型手册来看,制动电阻功率也选得大了几档了,但要具体按惯量之类的来选电阻,就难为我了。我还是比较困惑!
不当之处,请指教!
向前进