其实你完全可以换个思路去考虑这个问题吗!
根据工程经验,你完全可以做一个标志位,用来识别手动和自动,通过标志位的状态来进行手自动的切换就可以了.
不论是什么状态,手动自动只能有一种出现,那这个问题多简单啊.
其实就是我们常说的手动自动切换开关,一个2进制BOOL量完全实现了.
至于无扰切换,做个小子程序,再切换的同时将当时的值复给下一个状态就可以实现这种功能了.
这个现象在PCS7中可以很方便实现!