发布于 2007-07-20 15:47:03
0楼
1、S7-300和MASTERDRIVE的DP通讯例程,在DRIVE_ES里就有,建议看一下。
2、16384是27648的一半,是指正的100%,十六进制为4000H,这里的百分百数值的参考量可以是额定频率、额定电流、同步转速等等,和联接的参数所代表的工程量有关。
3、SFC14/15是打包发送数据的,能保证数据的同时有效性,而直接通过读写指令同时读写所有的过程映像区也是可行的,两者的区别在于,系统功能块是按照通讯总线循环周期更新数据,而直接读写过程映像区和程序扫描周期由很大关系,一般程序量较大读取数据较多时,建议使用SFC14/15。
我学历不高,还请高手不要见笑.