头疼的报警

815

2

2007-07-22 16:38:05

前天有7,8个变频器都报过电压,是单相小功率的.负载惯量较小,不存在降速时或运行时产生过呀.只可能是输入过高产生的.
用万用表测量实际输入电压值在225v左右.
复位后用能记录最大值的表监测,几小时后又有几台出现了报警,包括了用表监测的那台,可表记录的最大值只有228v! 怎么回事? 头疼!!!
其他的变频器都没报警,可能接的不是同一相电源,可测量的电压值却更高超过230v?却没报警,究竟是怎么回事??
突然想到,难道是电压波形不好?用示波器测测看,哈哈,果然如此!这波形有太多毛刺和非常不圆滑,这几台报警的电源接的就是这一相!
导致波形不好是隔壁厂最近安装了好多单相的直流调速,全部接在了这一相上.
所以这故障啊,有时真的是莫名其妙!不能被表面现象迷惑