回复:S7-314的PLC如何读取编码器的数值。

木子

  • 帖子

    61
  • 精华

    0
  • 被关注

    2

论坛等级:游民

注册时间:2003-12-24

普通 普通 如何晋级?

发布于 2007-07-23 13:51:07

0楼

如果用的是314C型PLC,按照资料接线、做硬件组态设置(在CPU下有一个Count设置),根据接线通道选择。然后编程需要调用sfb47。可以参考资料。不复杂。
如果用的不带高速计数功能的cpu,就需要外配高速计数模块,比如fm350-1、fm350-2。也有对应的硬件设置、软件设置、fc功能块。
评论