工程应用:用DC24V鼓风机降压成12V产生微风吹发热丝,从而产生热风。控制热风加热。加热完成后启动冷却给全压DC24V强风冷却,冷却完成转微风。
问题:当鼓风机坏或者未能启动,这时加热必然导致热量无法散发,从而烧毁鼓风机和发热丝。(出现过鼓风机低压转矩不够未能启动从而烧坏发热丝和鼓风机的现象)
目前:本人采用的方式是1:开机给5S的强风,而后转微风。2:当启动加热后20S热电偶检测温度未能达到70度(正常加热10S就可以达到70度),自动报警停止加热。
缺点:当风扇在加热中途坏,就不能检测出来。从而必然导致烧毁。
请教有什么好的办法可以彻底根除隐患,提高机器的可靠性。