回复:6se70,F006直流母线电压过高

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36661
  • 精华

    451
  • 被关注

    1446

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2007-07-23 20:43:01

0楼

quote:以下是引用ansaldo888在2007-07-23 16:46:22的发言:
请教K斑竹一个问题,如果我是共直流母线且带制动单元和制动电阻,那么我的直流电压控制器就不起作用了吧?也就是说使能与不使能直流电压调节器都不会出现F006的故障了吧?
呵呵,这个问题很有意思,共直流母线的系统,有制动单元和制动电阻(是共用的),那每个逆变器的直母电压控制器是怎么设置的?使能不使能呢?那就看逆变器对电机的制动参数是不是有要求了,如果没有要求,无所谓,如果有要求,必须禁止直母电压控制器。才可获得所需的制动指标。
至于还报不报F006的问题,那可说不准,制动单元和制动电阻参数选择的好,就不报,反之,还会报的。报与不报的条件是,总的注入的发电电流,小于或等于总的吸收的制动电流,就不会报F006,反之,就报F006.
我是你的朋友