yanxiao先生对这个问题分析得非常透彻,做技术需要这种精神,值得学习!
不过我还需要补充一点:AD转换不管是测电流还是测电压本质上是在测电压,本质上是在测+端对地(PLC逻辑地)的电压。因此当你得到的采样值波动比较大且用电压表测+与-端电压是稳定的,这时把-端与逻辑地短接,问题肯定解决!