回复:诚心请教高手....西门子变频器440

H.L

  • 帖子

    1766
  • 精华

    9
  • 被关注

    8

论坛等级:侠圣

注册时间:2005-07-20

普通 普通 如何晋级?

发布于 2007-07-26 13:24:56

0楼

先进行一下快速调试,然后设置以下参数
P003=3 专家级
P809.0=0
P809.1=1 拷贝到CDS
P809.2=1 启动复制功能
P700.0=2 命令源来自端子
P1000.0=2 频率设定值为模拟输入
P700.1=2 命令源来自端子
P1000.1=7 频率设定值来自模拟输入2
P701.0=1 ON/OFF数字输入1(端子5)功能
P701.1=1 ON/OFF数字输入1(端子5)功能
P702.0=99 BICO使能 数字输入2
P702.1=99 BICO使能 数字输入2
P810.0=722:1 数字输入2(端子6)用来切换本地/远程选择
如果需要进一步标定模拟输入,参靠参数P756-P760,同样要分别设置下标0和下标1的参数.