发布于 2007-07-26 18:58:39
0楼
我查了以前的帖子
1是电源不稳定
2是板子有问题了。
还有是西门子公司网上的答案
问: 故障信息处理"F008",直流欠电压?
答:
1) 检查P071,与U1,V1,W1的测量值作比较(变频器),或与C+, D- 的 测量值作比较(逆变器)
2) 检查R006,与C+,D- 的测量值作比较.Vdc=1.35*P071(变频器)或Vdc=P071(逆变器)
3) 直流回路电压测量故障,对于书本型,更换PEU板.对于装机装桂型或柜型,更换PSU2板
4) 如果是读入故障, 更换CU2/CUVC板
5) 在不同的温度下开,停变频器/逆变器的电子装置时,在电压测量的电路上建立了过大的湿度,导致装置太敏感
建议:
1) 在装置上接入24Vdc电源
2) 运行温度应恒定,并保持在0-450C之间
我改一下P071的值去调高一点。我的是400V实测,设的是380.希望管用。
我的可是刚买的变频器。
分享是一种快乐