回复:新买的MM440-55kW,转矩限幅调节失效。

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36656
  • 精华

    451
  • 被关注

    1445

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2003-09-29 13:50:58

0楼

我的问题解决了!我很高兴。因为这台设备使用于国家重点项目中,交货绝对不可拖期,压力太大了。
问题非常得蹊跷,就是关于MM440的端子接线问题,线接得没错,但是接的地点不合适。修正接地点(参考电位),转矩限幅功能就行了。
这可是书上没讲的,是实践得到的。看来,MM440的参考电位接法很有讲究的。也说明,系统在工作以后的干扰是很强的。
另外想说明,像这么具体的、偏僻的问题,别人可能接触不到,谁能支持你呢?我也曾经想过是装置的问题,是不是装置坏了?想发服务请求,最终还是自己想办法试验找到了原因。亏了没有发服务请求,否则,要闹笑话了。而且,发了也不会有人能回答?谁知道你用扭矩限幅功能干什么?谁知道你怎么接线?谁能具体指导你接线呢?太具体的问题,只能靠自己了。