回复:F030,too

俱怀逸兴壮思飞

  • 帖子

    5007
  • 精华

    106
  • 被关注

    581

论坛等级:至圣

注册时间:2006-11-24

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2007-07-27 22:44:28

0楼

quote:以下是引用游渊在2007-07-27 16:19:31的发言:
又一次碰到了F030的问题,整流装置上电后,使能后经过4~6秒后报F030,故障值为3。怀疑为可控硅坏了,但为什么上电后没问题,只有使能后才出问题,还是使能后几秒。不解,向各位大虾请教。谢谢!


这不奇怪阿.
刚上电,没加使能的话,则装置根本没有工作,没有直流输出;只有加了使能信号后,它才会开始工作,开始脉冲使能,开始输出直流.所以如果是有故障的话,肯定得等到使能信号给出,装置开始工作才报的.