检查干扰有一个简便的方法,称为“简化边界条件”:将PLC的模拟量输入端口与仪表系统断开,在端口上输入一个可变的直流信号;最好用标准信号发生器,也可以用干电池组+电位器。由于这个信号很稳定,可以用来检查无干扰的条件下程序是否运行正常。由此出发,再进一步检查其它可能存在的问题。