quote:以下是引用俱怀逸兴壮思飞在2007-07-26 20:20:29的发言:
看看你的"整流器功率部分"参数和"电动机定义"参数是否设置正确.
装置自动做内环的优化时,关键就是对电机模型参数的在线测试.
个人偏向于在做完优化后,若手边有电机的DATA SHEET,就将识别出的
电机模型参数还是改成DATA SHEET上的值,因为那毕竟是电机出厂时的测定
值,肯定比整流器的识别值准确;
若是没有电机的DATA SHEET,则在线观察电机运行状态,根据实际情况
在自动优化识别出的电机模型参数基础上进行调整,注意一定要一边仔细观
察电流变化情况,一边慢慢进行微调.直到电流满足要求.
这样做虽然有点麻烦,不过还是很有效的.