发布于 2007-07-30 01:54:08
0楼
quote:以下是引用李浪在2007-07-29 08:29:55的发言:
谢谢Zane.
再请问1.我用普通的K型热电偶,内部补偿,到底选TC-I还是TC-IL;
2.热电阻输入SM331-7KF02-0AB0,读其数是用PIW还是AIW?
1.选用TC-IL较好
2.用PIW读取,AIW是S7-200的地址
3.这些内容在S7-300摸板规范手册上都有