举个最简单的 例子,我在内蒙某电厂,碰到了和西门子南京SPPA的兄弟一样的问题, 本来定了个 220V DC的电源,结果来的时候是 -110~+110V的电源.
L+ 到M 是+110V, L-到 M是-110V.
L+ 到L-是220V.
因为电厂要的是220V的 DC,所以,后来把L+/L- 作为一个回路送给 外部了,
同时L-接地,也是玩了一把胆大,那段时间老担心 电源不知道甚么时候会跳.
另外一个工程,有个变压器,壳体直接接地的,
零是浮地的.
结果零到地 有30V, L1到零 有230V很稳定, L1到地 有260V多,还会有波动,
不知道我说的够不够明白.
Qiaopeng1231--乔鹏