请问楼主,你老板没有给你开工资吗? 呵呵, 一伸手就要程序,哎... ...拿到一个程序又如何? 估计给了你也不会调试, 还是静下心来自己写自由口通讯吧!


to xiezai: 自己做斜坡输出就可以啊! 比如: 如果按住某按扭,则开始定时,定时间隔为100ms,且每100ms频率递增1HZ,是否可行? 接下来就是把这个思想“翻译”成PLC程序,让PLC执行的问题了。比如(假设以模拟量输出32000对应50HZ,那么每HZ对应32000/50=640)
LD I0.0 //按扭
LPS
MOVW VW100,AQW0 //输出给变频器
AN M0.0
TON T33,10 //定时100毫秒
LPP
NOT
MOVW 0,VW100
MOVW 0,AQW0

LD T33
= M0.0
AW< VW100,32000
+I 640, VW100