发布于 2003-09-30 13:14:09
0楼
今天,我这里正在调试一台MM440-55kW,所配的电机是变频电机,功率也是55kW。采用的是矢量控制方式(P1300=21),我赶紧观察了一下,结果是:
电动状态:变频器显示输出电压:230V左右;万用表(普通数字式)测量电机端子230V左右。显示值一致;
发电状态:变频器显示输出电压:230V左右;万用表(普通数字式)测量电机端子240V左右。显示值略高。但相差并不多。
实验结果表明:用万用表检测的电机输入电压,与变频器显示的输出电压应该是一致的。如果不一致,就是毛病或不知哪搞错了。
我是你的朋友