quote:以下是引用万泉河在2007-07-29 21:27:12的发言:
所有设备在交换机下面是平等的,不分主次。
你还是都给设置ip地址,不管用不用。
然后要都能ping通。
谢谢斑竹,主要是我手头现在没有CP343,不然早就试了,斑竹,您的意思是MAC和IP都设置?在STEP7里的硬件里我可以设置CP343的MAC地址和IP地址,我照实际设置就是了,但是在WINCC的S7协议集的工业以太网属性里面,只有MAC可以设置,请问斑竹
您说的意思是不是,1,在STEP7里CP343的MAC,TCP/IP都设置,
2,每台工控机的WINCC这边,只要设置和CP343一样的MAC还有机架号及可?
3,互相能ping通也是必要条件
只要满足这3条,就OK啦?
谢谢以上大家对我这个新手的帮助,谢谢了