发布于 2007-07-31 08:36:04

0楼

其实模拟量地址也是可以的,你如果设置在CPU的映像寄存器内,也可以直接用IW对其进行读取,或用QW输出,不会有什么问题.当然同样可以用I128.0,或Q128.0的方式进行位读写,语法上是不会有错误的.但是你要明白对一个模拟量的位去进行读写并没有很大意义.
数字飞舞