回复:请教S7-200计数问题,急!

鼠老爹

  • 帖子

    2218
  • 精华

    13
  • 被关注

    21

论坛等级:侠圣

注册时间:2005-11-17

普通 普通 如何晋级?

发布于 2007-07-31 16:56:08

0楼

1000Hz需要用高速计数。
对于手册上“HC4和HC5逻辑1> 4 VDC同时接通的输入”的表述我一时也无法理解。你可以直接用15VDC的脉冲信号触发HC4(I0.3)试试看,如果可行的话,就可以免去信号放大的麻烦。我没用用过224XP的HC4和HC5,但知道HC0对脉冲幅值的要求还是比较高的。