quote:以下是引用海哥在2007-07-17 09:38:56的发言:
对!我就是用针头!
海哥,久违了。斑竹会你也不参加,已经两年不见面了。
这个针头怎么使用呢?仅仅是穿刺还是...?
今天,我也遇到了一个使用4-5年前的装置,报F0022,想起海哥的指教,于是就拆了MM440,一直拆到底层电路板裸露,并且看到了海哥说的那个过渡接线板。内部的肮脏程度很严重,用干净毛刷去掉油腻,然后用高压气吹尘,卫生做好了以后,重新装好,上电运行,OK。呵呵,海哥高明。谢谢