发布于 2007-07-31 18:29:13
0楼
“定位器后边那个能转动的反馈是每转90度就是0到100或100到0.如果我安装时执行器是全关,反馈是30联到一起,也就是执行器从0到100.反馈从30到100到下一个范围内的30.这种情况下可以吗,如果不可以.
”
不可以