quote:以下是引用猪猪的猪想法在2007-07-31 10:00:43的发言:
再问一个白痴的问题!
以前我也怀疑过!零线和地线不一样吗?我们这都是混在一起接的!可以混在一起?

危险呀,同志。零线和地线混接,装置会出事情的。危言耸听。为什么?这里面有相关的精华贴,可以去看看,现象就是容易跳空开或炸装置接口电路。
安全的做法是,独立接地,远离零线。这也是西门子装置的一大特色。
我是你的朋友