224XP有电流输出端口,但没有电流输入端口。
温控表也有脉宽调制输出型的。而PLC实现“PID+脉宽调制输出”是非常简单的。从单片机算起,这个方法我用了十几年了,在合适的PID参数下、对具备良好混合条件的气液固三相反应釜的控温精度可以达到±0.2℃。