回复:m430变频出现报警

风暴

  • 帖子

    409
  • 精华

    0
  • 被关注

    2

论坛等级:游侠

注册时间:2005-04-19

普通 普通 如何晋级?

发布于 2007-08-01 16:46:52

0楼

各位老大现在情况较为严重了,在水泵投入运行,切换时,就出现F001报警,并且总是同一台电机.认为可能该电机有问题,单独用变频开启该电机,一切正常,没有任何报警.如果两台电机投入运行,在切换的时候就报警,1号泵运行,压力不够时1号泵转工频运行,2号泵投入,变频运行,就在2号泵投入后,开始运行时,就出现报警.在1号泵变频停止转工频时,其频率显示50赫兹,但这时是正常的,2号泵投入时,显示频率也是50赫兹,直接运行,就在这时出现问题,是不是要先把频率降为0才行,程序编制上是1号泵停止,plc发送了频率为0的指令,但变频上显示的却是50赫兹,这个是不是有关系.请各位高手帮忙解决一下.