发布于 2003-10-01 00:58:27
0楼
你的P1910=3通过了吗?好像是过不去吧?你采用P0003=4(维修授权)看一下P0362至P0369是不是合理(电机的磁化曲线参数)?如果它一点都没有变,还是工厂设置的参数,说明P1910=3没管用。
可以考虑两方面的问题:1.电机自身的调速能力问题(向电机制造商咨询,不是所有的电机都能满足恒功率调速的);2.检查变频器的数学模型建立的好坏,P0320参数设置了吗?设置多少呀?此参数对建模很关键。P0308=?功率因数也是建模的重要参数。数学模型建得不好(算得不好)-与电机不对路,直接影响恒功率运行。
关于矢量控制可真是叫“专家”应用了。这里既有理论也有实践,我曾经目睹过西门子公司的传动高手现场MASTER DRIVERS变频器的调试矢量控制的参数设置,有些眼花缭乱,云山雾罩的感觉。
我是你的朋友