+1累计问题编程

已锁定

无限世界

  • 帖子

    426
  • 精华

    2
  • 被关注

    22

论坛等级:侠士

注册时间:2003-06-06

普通 普通 如何晋级?

+1累计问题编程

1178

14

2007-08-02 21:57:13

目前遇到一个问题:来一个产品计数加1,累计值显示在OS上,如果显示值不正确,则由操作员输入正确值。下次计数则在正确值上加1。在OS上只用一个变量比如MW100。我用产品信号上沿作CU,C值加上一个修正值MW200,然后传到MW100,下个计数前判断MW100是否等于C+MW200,否则C+1,然后更新MW200,是则C+1。但实际运行时发现,随机性的少计数,产品信号是很稳定的。请教该如何解决?