发布于 2003-10-01 11:11:17
0楼
我以前发过关于两个s7-200通讯问题的帖子,其实很简单的,你没必要搞的这么复杂
PPI通讯是西门子公司特意为s7-200之间通讯开发的;连接只需一根两芯屏蔽电缆,两个总线连接器即可,为了编程需要,有一个带编程口,数据交换用netr/netw,同时发送四个HSC值都没问题的,用micro/win都可检测到,做主站的CPU226最好每个口都设个地址,但不要另一个重复。你做的那个电缆是不能用来做通讯的。