下图圈住的三个位置,就和PA的表一样,需要给定位器的状态字节强制一个16进制的80,也就是10进制的128之后,整个定位器的远传给定功能才生效

下图圈住的位置代表从系统中给定生效之后,AO模块的状态已经由单纯的AUTO变成了CAS,也就是AO模块前面的管脚输入的数值生效。

下图圈住的位置是指需要在AO模块的MODE_BLK参数下的CAS打勾,默认是不打的。

下图圈住的位置是指需要在AO模块的PERMITED参数下的CAS同样要打勾,默认是不打的。

总体来说,只要修改了这三个参数之后,定位器就可以正常使用了。
欢迎有经验者继续补充与系统之间的通讯细节问题