2007-08-03 11:21:40

我的系统是CPU-414H的冗余系统,下面是远程IO分站,用的是IM153-2,带S7-300系列的模块。
现在客户有提出要求: 1、要读取冗余CPU(一主一备)的LED状态;
2、要读取IM-153-2的运行和通讯状态;
3、要读取AI,AO,DI,DI模块的状态
(其中DI,DO模块是无诊断信息的模块)
(读取状态具体是指 模块的 24VDC电源是否正常,信号是否断线等)


我昨天问SIEMENS热线的 ,技术支持告诉我读模块信息用SFC59,可是我用SFC59放在OB35里读出来的IO模块的数据记录中:RET_VAL错误信息是在0和7001之间跳动(7001故障信息码是首次调用,REQ=0,无数据传送已激活,BUSY=1,限制分布式IO),BUSY在0和1之间跳动,RECORD始终无数据;

用SFC51读取CPU状态,SSL-ID是用W#16#0074还是用W#16#0174???我用SSL-ID=W#16#0074,INDEX=W#16#0000,结果读出了很多的数据,不明白这些数据的 具体含义??这些信息是主CPU的还是辅CPU的???

还有IM153-2模块的信息怎么读呢??