回复:各位高手-求助增加一个监控站的方法

凌波微步

  • 帖子

    2715
  • 精华

    72
  • 被关注

    208

论坛等级:奇侠

注册时间:2003-06-11

普通 普通 如何晋级?

发布于 2007-08-03 14:05:32

0楼

楼上,你说的很正确!!
我的回答仅是针对楼主要实现监控不同系统的方法!

刚刚又看了一遍楼主的问题,颇感问题的复杂性!但不知楼主要实现1-〉3的监视具体到什么程度?要实现所有的数据的监视?还是重要数据的监视?还是仅仅针对系统状态的监视?
一、如果实现所有数据的监视,那么这个问题就复杂化了:
1。既然3个不同的系统要统一到一个监控站上去监视,那么至少要将网络连接在一起,这样方可实现数据的交换,然后通过权限的设置来实现可看不可操的功能;对于网络的搭建有如下2种方式:
a.将3个不同的工厂总线改造成1个工厂总线,然后通过PCS7的多项目功能合并项目进行改造;
b.通过终端总线实现WEB的方式,将3个不同的系统统一到WEB上;

二、如果实现的仅是对重要数据的监视,那可以通过3-〉1的网络的改造,实现重要数据在3套系统和新增监控站的通讯,从而实现对3台系统的数据监视;
当然也可以采用WEB的方式,或者通过MIS系统或ERP系统,将这些重要参数实现统一监控;

三、如果是实现系统的状态的监视;方法同上。

总之,不论怎样,想要实现3个不同系统的统一监视,那必然要将3个网络统一起来,可以在工厂总线上统一,也可以在终端总线上统一,但必须实现3-〉1的网络改造后,有数据交换/通讯才可以实现所要实现的功能。