回复:cemat的功能块无法在Wincc生成block icon是什么原因?

扫地老头

  • 帖子

    1129
  • 精华

    9
  • 被关注

    7

论坛等级:侠士

注册时间:2005-09-09

普通 普通 如何晋级?

发布于 2007-08-03 15:35:35

0楼

CEMAT配置比较复杂,这里步作详细说明,只说几点,希望对您有帮助。
1,复制CEMAT文件夹下的GRACS文件夹到系统SIEMENS/WINCC/下,覆盖原来的GRACS文件夹。
2,CEMAT项目的OS中,必须包含@C_LF_PCS7Typicals.pdl和@C_LF_Template.pdl两个文件,它们中就存放着所有CEMAT要使用的ICON.
3.PCS7 OS是按照这样的顺序来寻找ICON的,先在@@PCS7Typicals.pdl中找,如何没有就在以此名字开头的文件名中找,如在@@PCS7Typicals*.pdl中找,这里的*为任意字符或字符串。
4,如果仍然没有找到,就在名字为@@PCS7Typicals*.pdl中找。
因此你要把@C_LF_PCS7Typicals.pdl和@C_LF_Template.pdl复制后改名为@PCS7Typicals.pdl和@Template.pdl,这样OS就会自动在这里找ICON.
记住要复制后再改名字,复制是为了给原件作个副本,以防文件损坏。
关于CEMAT的详细ES,OS配置,请参考CEMAT光盘中自带的相关文档。
莫等闲,白了少年头,空悲切!