回复:关于PCS7的初始化问题

扫地老头

  • 帖子

    1129
  • 精华

    9
  • 被关注

    7

论坛等级:侠士

注册时间:2005-09-09

普通 普通 如何晋级?

发布于 2007-08-03 15:48:15

0楼

我大概这样理解你的问题:
你的PLC SIM已经保存为一个SIM文件,下次你打开这个文件,从STOP到RUN,发现管脚上有你上次的值。
首先明确一点,你保存SIM,会连同你的I/O点一起保存起来,下次你使用时,肯定会出现上次的值。
第二,如果你的程序需要每次启动都要有个初始值,最好的方法是在OB100(WARM START),OB101(HOT START) AND OB102(COLD START)中写你的初始化程序。
莫等闲,白了少年头,空悲切!