回复:变频器用作提升机时参数设置

ShanheYlkj

  • 帖子

    8
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:游民

注册时间:2007-01-07

普通 普通 如何晋级?

发布于 2007-08-03 17:45:46

0楼

6SE70关于抱闸功能参数设定:
U953.48=2 使能制动功能块
P605=2 带抱闸反馈的控制功能使能
P561=278 逆变器使能控制
P564=277 设定值允许控制
P652=275 从端子4 输出控制抱闸开闭
P613=17 抱闸闭合反馈
P612=16 抱闸打开反馈
P615=148 实际速度作为抱闸控制源2
P616=1.5 最高速度的1.5%作为抱闸门限值,此参数设定要大于P800 参数设定
P800=0.5 实际速度的0.5%作为装置封锁门限
P607=0.2 抱闸接触器反馈动作延时
P617=0 抱闸信号延时
P801=0.2S
P610=184
P556.01=18 抱闸开闭准备好作为电机启动必要条件(端子101:7,0=OFF2)
P611=0 转矩门槛值设定
这是从工控网上拷的,我也是看不懂,看是否对你有点用.如有高手帮忙解析一下当然是再好不过了.