回复:为什么VBS脚本一会可以运行,一会不能运行呢?

飞翔的燕子

  • 帖子

    27
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:新手

注册时间:2007-07-27

普通 普通 如何晋级?

发布于 2007-08-04 11:41:10

0楼

谢谢各位,小弟自从取消了全局模块后,问题就没有再出现过
哪位有高见可以继续发表,我至今还感到迷惑
以下是有位高人回答的我,给大家分享一下:(链接打不开)

你的这个问题国外论坛上有讨论,不妨参考以下:
http://www.automation.siemens.com/WW/forum/guests/PostShow.aspx?PostID=19955

大致的思路是:
引发该问题的原因可能有:
1、 wincc 项目在运行或者wincc 画面再编辑状态时,机器重启了……

解决方法:
1、使用 project migrator 移植项目(目的是为了修复画面),看是否出现报错……锁定问题了
2、把项目函数删掉,重新作一变……
you should try to recreate one of the s cripts that calls a project function (because VBS does not have a compile option you will need to recreate).
3、把项目烤到另外一台计算机上测试……
Failing both of the above, the next step would be to try the project on another computer to rule out anything iffy with the installation.