首先,6SE70没有内置的制动单元,所以,直流母线电压的调节,只能依赖于外接的制动单元和制动电阻。
第二,直流母线电压在电动的时候或者静止的时候,应该是DC550V左右,发电状态一定要超过DC600V才好,否则不可靠。一般情况,制动单元的阈值为DC700V左右较佳。为什么,自己去想。
第三,楼主的情况还是考虑制动单元和制动电阻为什么不工作,而不是变频器的问题。F006的报故障电压900V呢,制动单元为什么没有打开呢?