回复:回复网友“蝙蝠”:关于整流回馈单元作为MM440的共用直流母线方案

ersacn

  • 帖子

    834
  • 精华

    5
  • 被关注

    4

论坛等级:侠士

注册时间:2003-06-06

普通 普通 如何晋级?

发布于 2003-10-02 09:01:46

0楼

我也是用MM440进行直流供电,主要是在系统中:有几个是工作在第二象限.我以前是将几个变频器的直流端通过熔断器,短接.已用了不少地方.总觉得不太好,前几天在这个网的常见问题里有说明:请仔细看.
问题: MM420及MM440能否使用直流供电?
解答: 可以,全部变频器都安装有全额DC端子;但需注意以下几点:
1. 直流电压的大小应限制在与交流电压尖峰等值的电压之内。就是说,如果变频器的交流供电电压为342-528V,那么直流供电电压必须在(342 x 1.414=)483V及(528 x 1.414=)746V之间。
2. 直流电压纹波的峰到峰电压应 < 30V.
3. 任何一台变频器都应通过熔断器或类似的保护装置连接到这一公共母线上。
4. 任何一台变频器都有内置的合闸浪涌限制装置,所以不需要附加电路。
5. 注意,变频器内的保护和滤波部分与AC端子是并联的,所以EMC性能,尤其是对浪涌电压尖峰的影响是无法保证的。
6. 直流电源也可加于交流端子上(浪涌电压尖峰保护将会起作用,但EMC作用不会被激活),方法是在三相端子中的任意两个端子接线,但要清楚,电流只能加到变频器上;不能发生能量回馈。
学无止境,活到老学到老
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

MicroMaster

共有6823条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。