我是搞水处理的,应用西门子一体化超声波液位计来测量滤池液位,现在我有6格滤池,其中只有1#、4#在运行,处于经常有水的状况,其他滤池空闲,没有水,按道理空闲的滤池返回液位值应该为0左右(量程设为2米,池内滤料距液位计表面2米左右)但是液位计会反映测得的液位在变化(液位计本身自带的显示屏显示也如此),造成上位机总是发生液位故障报警,同样运行着的滤池也偶然会发生这样的情况,我咨询过西门子,他们建议我将液位计向池里延伸安装,避开池壁产生的虚假回波的影响,请问我该如何处理?滤池在运行时同时曝气,产生许多的泡沫,堆积在液位计探头下方的区域,我观察过,有泡沫存在时,液位计测量值会发生变化,忽高忽低,我把泡沫拨开就又正常显示了,谁有应用过的经验,帮忙分析一下,谢谢了