quote:以下是引用星期八.在2007-07-31 15:40:58的发言:
扩展导轨我没有加电源模块,每个模块都是用导线引24V电压接到模块的前连接器上的,这样做法有没有什么问题?
在321模块上我用导线引24V电源接到前连接器上(上电后有绿灯亮),322模块也是这样处理的,但是上电后没有灯亮,这样的情况说明322模块正常吗?
你这种做法提供了24Vdc,仅仅是提供了一个控制回路的供电,但这种控制回路的元件的供电并未提供,也就是说模板内部的电器元件的供电并未提供,这样的话会导致你的模板不工作,最终导致你的控制回路也无法工作。
一般来讲扩展机架至少需要一个接口模块(冗余需要2个),一般我们用IM153;这种接口模块提供CPU与扩展机架上模块通讯,同时也提供给扩展机架上模块的背板总线5V电;还记得每个刚刚拆封的模块里面有个小方块吗?他就是用来实现本板总线5V电用的,如果想实现可带点插拔模件,有相应的背板可实现功能。
总之:一个模件要工作需要至少2路电:背板总线供电以及控制回路供电!