发布于 2003-10-02 14:49:32
0楼
OK。
我的经验,在MM440中,用r0322的磁化电流数据(装置自己算的),要比实测的磁化电流高,比如:我用的国产调频电机,r0322一般都侧的是33%左右,而实测的磁化电流大都在27%左右。这是其一;其二,参数P0362-P0369只能看,不能改。这是因为西门子公司对此参数没有给用户授权;其三,好像应该将装置计算的r0321(功率因数)和r0322(磁化电流)分别置入P0308和P0320中,才起作用。关于第三,最好咨询一下西门子的技术支持,由官方确认。
我是你的朋友