谢谢鼠老爹共享自己的程序,有这样的一个例子,大家在采集模拟量的时候就有个参考了,我试了一下,有个地方要改一下:
LD M1.0 //采样结束
CALL Average, &VB1000, VD100 //调用数据处理子程序,结果放在VD100
CALL Average, &VB1020, VD104 //调用数据处理子程序,结果放在VD104
CALL Average, &VB1040, VD108 //调用数据处理子程序,结果放在VD108
CALL Average, &VB1060, VD112 //调用数据处理子程序,结果放在VD112
R M1.0, 1 //标志位复位,等待下一次采样过程
改为:
LD M1.0 //采样结束
CALL Average, &VB1004, VD100 //调用数据处理子程序,结果放在VD100
CALL Average, &VB1024, VD104 //调用数据处理子程序,结果放在VD104
CALL Average, &VB1044, VD108 //调用数据处理子程序,结果放在VD108
CALL Average, &VB1064, VD112 //调用数据处理子程序,结果放在VD112
R M1.0, 1 //标志位复位,等待下一次采样过程
因为用表指令时,第一个是表的最大长度,第二个是实际长度(就是当前表中数据的实际个数),从第三个开始才是表里的数据.