1。CEMAT软件包是西门子专门为行业应用开发出来的,主要应用在水泥行业。它提供的功能块都是根据行业的工艺特点提供特定的控制功能。
2。关于PCS7中OS上自动生成的ICON问题是这样的,当我们在CFC中指定一个功能块的ICON时,在OS编译阶段它就会在OS的@@PCS7Typicals.PDL中找相应的图标,如果没有找到,它就会在@@PCS7Typicals*.PDL这种名字的画面中找,*代表任意长度任意个数的字符,和WINDOWS里的模糊查找一样。如果在整个以@@PCS7Typicals开头的画面中还找不到所对应的ICON,它就转到在以@PCS7Typicals开头的画面中找,直到找到为止,这就是为什么要把CEMAT自带的画面名称改成@PCS7Typicals的原因,只要你改成以@PCS7Typicals开头就行,@PCS7Typicals后面可以加任意长度任意个数的字符,当然,你得遵从画面的命名规则。----注意,系统自动生成的前面有两个@@号,CEMAT的要改成的前面只有一个@号。