回复:MM440如果用V/F变压变频 不带编码器模块的话不是开环了么?

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    37018
  • 精华

    455
  • 被关注

    1475

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2007-08-06 21:49:25

0楼

是的,Y侠说得对,MM440没有V/F下的转速闭环控制模式,只有矢量的转速闭环;在6SE70系列中,V/F有转速闭环。
现在的不带编码器的控制,应该很好的,如果5赫兹一下没有要求,还是无编码器的控制好使。
我是你的朋友