求救!为什么步进电机会出现这种情况。

1222

18

2007-08-07 12:45:02

工程应用:224XP.CN+步进(元盛57系列2.2NM,负载3KG,通过丝杆垂直运
动)。高速20K,低速1K,细分10,电流3.5A。电机为2相混合式。
Q0.0脉冲输出,Q0.1脉冲方向,Q0.0直接进I0.0采用高速计数模式
0计数,Q0.0,Q0.1各串2K电阻分别接入步进驱动器的脉冲+,方向+
编程采用手动模式脉冲向导,
情况:在工厂调试步进电机高速低速都没问题。运行平稳。但出货半月所有机器都出现了高速运行启动不了但脉冲计数正常。把脉冲频率降为12K才可以启动。
首先怀疑步进系统不行,更换后还是不行。换白山的同样不行。后发现电机空转也启动不了。重新下载程序,0K。另外还出现一种现象。更改脉冲频率,电机都转的很慢,给人感觉脉冲频率根本没有变化,通过WIN32监控可确定脉冲频率已更改。无赖中重下程序。OK。
请问各位大侠故障何在?