首先,感谢斑竹kinkin的评价。
好,这里我们就谈谈选用PROFINET的理由以及与PROFIBUS作些比较。
1,理由:
a,这是工业以太网的一种overwhelming的趋势,并不是SIEMENS一家在做实时以太网,其它大的公司,如Rockwell, 施耐德等都有自己的实时以太网,不过在实时性上比起PROFINET还差的远。
b,PROFINET的特点决定它是一个非常好的工业控制和网络解决方案。这个情参考论坛中120341555我的见解。
2,比较PROFIBUS
a,如果单纯从诊断比较,而且就使用功能块而言。两者的区别就在于PROFINET更加灵活。因为PROFINET的IO device的设备模型比PROFIBUS的设备模型多了一个所谓的Subslot。
b,可以说PROFIBUS有的诊断方式,PROFINET都有。PROFINET也有FB126,DB126,PROFINET也可以使用示波器来诊断(不过需要专业人士),PROFINET也可以使用Ethereal来诊断。
c,不过PROFINET最大的特点就是允许了IT通讯。可以通过SNMP的方式诊断ET200s,可以通过Http访问S7-300PN CPU以及SCALANCE的Web Server。这都是PROFIBUS所不能企及的。
个人看法,欢迎各位高手指导,参与讨论,谢谢!